Điều hòa chạy một vài phút rồi ngắt, đóng cửa gió

Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by phuongaudio, 28/4/12.

  1. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    372
    Likes Received:
    198
    Location:
    Hanoi
    Các bác cho em hỏi chút: em có cái điều hòa Pana mua năm 2009, em cũng it dùng nhưng nay có hiện tượng lạ: Điều hòa chạy một vài phút rồi ngắt, đóng cửa gió. Em hạ nhiệt độ xuống thật thấp nó vẫn chạy như vậy. Không rõ nó bị bệnh gì các bác nhỉ?,
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. kimtien80

    kimtien80 Advanced Member

    Joined:
    18/2/09
    Messages:
    689
    Likes Received:
    10
    Location:
    Chưa xác định....
    Dòng Pana con nào dùng 1 time cũng bị bệnh naỳ mà -Cụ tháo con "nhớ "dùng khi mất điện trên mainboard ra(con 6 chân mầu trắng) là xong - Kỹ sư Pana nó thiết kế "thừa" mà :lol:
     
  3. tdcom_lg

    tdcom_lg Advanced Member

    Joined:
    3/1/09
    Messages:
    731
    Likes Received:
    19
    Location:
    Bãi Bồi
    Cụ nói thế nào chứ nhà cháu dùng toàn pana mà có thấy ji đâu nhỉ? :D
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Vụ này phải nhờ cụ meoptt phán mới chuẩn. Nhưng mà nhà em cũng xài pana em cũng chưa bị bao giờ (trộm vía).
     
  5. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.156
    Likes Received:
    48
    Em cũng dùng máy lạnh Panasonic từ năm 2009 đến giờ, chưa khi nào bị tình trạng trên. Hay là do người nhà bác chỉnh chọt remote gì không, bác thử tháo pin rồi lắp pin lại vào remote thử xem sao? Hoặc thử reset mặc định cho remote xem.
     

    Attached Files:

  6. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Thế Pana của bác thường, hay Inventer và có chức năng ECO patrol ko ??? Trên quán em chạy 3 cái model 2011, cũng bị thỉnh thoảng tự tắt, nhưng là do nó bẩn cái sensor hồng ngoại đếm người hay đo nhiệt độ gì đấy, em tháo cái nắp ra lau chùi mấy cái mắt sensor là..chấm hết. Chạy ngon lành cành đào ! :D
     
  7. huyhoanghp96

    huyhoanghp96 Advanced Member

    Joined:
    7/7/11
    Messages:
    3.818
    Likes Received:
    8
    Location:
    HBG198 = beer + ghẹ
    Chú tháo ra thay thử con cảm biến nhiệt ạ (bằng đồng hoặc sắt) , loại này thì phải đúng chủng loại nên thay mới được ạ.Chú ra cửa hàng điện lạnh nói mua cảm biến cho Pana nếu không thì cũng phải của LG ( loại LG này bằng sắt thì đúng , dùng hầu hết được cho các máy ạ ) :D
    Nếu dòng máy của chú có nhớ chức năng khi mất điện ,chú thử tìm có nút reset máy không ,hoặc chú thử tìm đến con IC nhớ rùi tháo nó ra ạ,có một con OPTO kích triac quạt nữa ( nếu là loại điều khiển tốc độ quạt bằng triac ) thì không phải ạ :D
    Chú kiểm tra mắt hồng ngoại và điều khiển nữa ạ.Chú kiểm tra cả lượng gas trong máy nữa ạ , chú cặp dòng để đo , hoặc chú chạy ra đầu cục nóng chỗ ống đồng nếu thấy nó đóng tuyết thì là thiếu gas ạ,hoặc trên giàn lạnh cũng có thể đóng tuyết ạ(giàn lạnh bẩn,....) , còn nếu thấy nó có giọt sương đổ mồ hôi thì máy lạnh ạ . Giàn nóng bị bẩn , máy hoạt động quá tải , dòng cao cũng có thể làm cho máy ngắt ạ.
    Đây là loại máy lạnh thông minh nên nó ... rất khó trị ạ , đôi khi chỉ là một lỗi nhỏ nó cũng ... báo lỗi ạ :mrgreen:
    Còn nữa thì là vđk hoạt động bị lỗi , chú thay thử thạch anh xem , nếu không được nữa thì khoản này ... chịu ạ :mrgreen:
    Ak máy chú là máy cơ hay máy inverter ạ ,nếu là inverter thì hơi khoai chút ạ , còn không được nữa chú mua board đa năng thay vô cũng được ạ.Chúc chú may mắn và thành công ạ :D
     
  8. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica
    Theo cháu thì chú mua luôn cái mới đi ạ, vì cái này chú đọc xong hướng dẫn bên trên mà chú thực hành thì chú tẩu mất ạ, mà chú không tẩu thì chắc máy của chú cũng .... sẽ bị chú làm hỏng ạ :lol:
     
  9. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.156
    Likes Received:
    48
    Hì, đọc phần hướng dẫn của bác xong em cũng sắp tẩu vì nó chiên ngành quá :D .
    À, máy lạnh nó cũng có cục thạch anh, giống cái phần Xclock mod đầu CD ấy nhỉ :lol: .
    Em không hiểu chổ bôi đậm: "đổ mồ hôi thì máy lạnh" là sao?
     
  10. huyhoanghp96

    huyhoanghp96 Advanced Member

    Joined:
    7/7/11
    Messages:
    3.818
    Likes Received:
    8
    Location:
    HBG198 = beer + ghẹ
    hì hì , trong đó nó có vi điều khiển để điều khiển mọi hoạt động của máy ạ , nên cần phải có XTAL ngoài để thực hiện tạo xung cho em nó , một số đời máy cao cấp còn hộ trợ thêm 1 IC số như 74HC... để tăng tốc độ xử lí và ổn định ạ.Cũng gần giống như thạch anh ngoài của chip DAC đó ạ , hoặc là bộ đệm 74ACT04 ạ .
    Ý cháu là , nếu ở ống đồng , có hiện tượng xuất hiện những giọt sương ( hay còn gọi là đổ mồ hôi ạ , do nhiệt độ trong ống thay đổi đột ngột so với nhiệt độ môi trường nên có hiện tượng này ạ , giống như chú bỏ đá vào trong cốc nước thủy tinh một lúc sau bên ngoài thành cốc cũng toát " mồ hôi " ấy ạ) , tức là máy đủ lạnh và không thiếu gas ạ , cho thấy là trong giàn lạnh cũng xuất hiện những giọt sương này , quạt thổi ra nên phòng lạnh được , chú để ý ở đầu ra ngoài có một vòi nước chính là để thoát "những giọt sương" này ấy ạ, chú đặt tay ở gần cửa gió cũng có thể thấy ... nước bắn nhẹ vào tay , chính là những giọt sương này ạ :D
     
  11. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.156
    Likes Received:
    48
    Như vậy trường hợp máy lạnh thiếu gaz sẽ biểu hiện sau đúng không bác?:
    1/ Máy lạnh không đủ độ lạnh nữa
    2/ Không có giọt sương ở ống nối cục lạnh với cục nóng.
     
  12. huyhoanghp96

    huyhoanghp96 Advanced Member

    Joined:
    7/7/11
    Messages:
    3.818
    Likes Received:
    8
    Location:
    HBG198 = beer + ghẹ
    Dạ vâng ạ , nếu thiếu nhiều gas hoặc mất lượng gas lớn thì thay vì không có giọt sương thì tại đầu ống đó ( đầu jac co ạ ) sẽ đóng tuyết trắng ạ (hoặc trên giàn lạnh cũng có thể đóng tuyết ạ ) .
    Để xác định rõ nhất , ngoài cách kiểm tra bằng đồng hồ đo lượng gas trong máy , có thể dùng đồng hồ cặp dòng để đo ạ .Kẹp vào một dây điện vào của cục nóng (thường là dây 2 ạ ) (hoặc là tắt hết thiết bị điện trong nhà chỉ bật điều hòa cho chạy khoảng 15p để gas lên đều rùi chạy ra đồng hồ dòng ở ổn áp để soi :mrgreen: phương pháp này thường thiếu chính xác hơn phương pháp dùng đồng hồ điện tử để đo ạ ) , nếu thấy dòng đúng hoặc gần bằng dòng ghi trên máy thì máy đủ gas ạ ( một số máy ghi dòng cao chót vót nhưng nếu bơm gas đến khi đạt dòng như vậy thì lốc( Block ) sẽ nóng , hại lốc ạ ). Với máy 9000BTU dòng thường khoảng 4.5A ( một số máy thấp hơn ,dao động trong khoảng 3.5 - > 5A ạ ) , máy 12000BTU dòng thường khoảng 6A ( dao động từ khoảng 5.5 -> 6.5A ạ ) , máy 18000BTU thường khoảng 7.5A ( dao động từ khoảng 7A -> 8.5A ạ ) ,....
    À nếu tấm lưới lọc không khi ở cục lạnh nếu bị bẩn cũng làm kém lạnh ạ.
    Có gì không phải mong các bác chỉ giáo :D
     
  13. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.156
    Likes Received:
    48
    Ặc ặc, đọc xong giải thích của bác là em tẩu luôn. Cám ơn bác đã giải thích tận tình, tỉ mĩ nhưng lựa sức em hơi chuối về mấy khoản này nên khi định kỳ rữa máy 6 tháng/lần em sẽ nhờ mấy bác thợ kiểm tra luôn cho chắc cú và thường xuyên rửa lưới lọc thì chắc sẽ ổn.
     
  14. huyhoanghp96

    huyhoanghp96 Advanced Member

    Joined:
    7/7/11
    Messages:
    3.818
    Likes Received:
    8
    Location:
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hì hì vâng ạ , sorry cháu hỏi dài dòng vấn đề làm khó chú ạ.Chú thường xuyên rửa lưới lọc là tốt lắm rùi ạ :D
     
  15. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    372
    Likes Received:
    198
    Location:
    Hanoi
    Cảm ơn các bác đã thông tin, điều hòa nhà em loại thường, chắc không có chức năng Eco patrol gì đó đâu. Em đã thử : làm sạch lọc, tháo pin điều khiển rồi lắp lại, ấn nut reset trên điều khiển nhưng không có tác dụng. Cảm biến nhiệt độ em chưa thử
     
  16. Nacon

    Nacon Advanced Member

    Joined:
    16/11/06
    Messages:
    894
    Likes Received:
    5
    Location:
    HN
    Em dùng Pana 8 năm cũng có hiện tượng này, tháo ra em mới thấy có xác con thạnh sùng kẹt trong đó làm cánh quạt ko quay sensor tự ngắt. Gỡ nó ra là chạy bt. Sau đó gọi thợ vệ sinh toàn bộ chạy tới giờ.
     
  17. huyhoanghp96

    huyhoanghp96 Advanced Member

    Joined:
    7/7/11
    Messages:
    3.818
    Likes Received:
    8
    Location:
    HBG198 = beer + ghẹ
    Dạ đúng ạ , quạt chạy không đúng tốc độ khiến cảm biến tốc độ báo về vi điều khiển cũng làm máy ngắt ạ ,,có thể quạt bị kẹt , hoặc là hỏng chính con cảm biến (đối với loại quạt điều khiển tốc độ bằng triac mới có con cảm biến này ạ ) :D
     
  18. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    372
    Likes Received:
    198
    Location:
    Hanoi
    Báo cáo các bác là chiều nay, em đã gọi thợ đến kiểm tra, sơ bộ kết luận là hỏng mảng mạch. Em không thạo về món này nên đành phải chờ đợi đến mai thôi :shock:
     
  19. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Gọi thợ ngoài vào thì nó chả bảo hỏng mạch, chẳng nhẽ nó bảo ............. "chết sò" :evil:
     
  20. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.895
    Likes Received:
    137
    Location:
    Saigon Q3.
    he he - các bác chú ý là khi thợ lạ bảo trì vệ sinh xong rồi nhớ kiểm tra lại con rơle nhiệt gắn trên lốc bơm ( trong cục nóng ) :D khi xưa em bị 1 lần - thấy máy cứ tắt mở cả vài chục lần trong đêm ...sáng ra coi lại thấy cái rơle mới , xài cho ....tủ lạnh :evil: . ai không biết gọi thợ vào coi lại , chăm phần chăm phán là bị chạm lốc phải thay mới :mrgreen:
    chiêu khác là bơm ga , bơm hết ga luôn - đầy ắp - he he ...cũng thay lốc luôn :D
    sếp điện lạnh làm ăn đàng hoàng , còn lính của họ có ông này ông kia , nhất là mấy ông ...tổ trưởng tổ ...tới nhà thi công :mrgreen:
     
  21. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    bác huyhoanghp96 cũng ở HP ạ,khi nào rính đến món điều hòa này em nhờ bác nhé :)
     
  22. huyhoanghp96

    huyhoanghp96 Advanced Member

    Joined:
    7/7/11
    Messages:
    3.818
    Likes Received:
    8
    Location:
    HBG198 = beer + ghẹ
    Dạ vâng , cháu cũng ở Hải Phòng ạ .Cháu sẽ giúp chú hết khả năng ạ :D
     
  23. 2snguyen

    2snguyen Advanced Member

    Joined:
    16/8/08
    Messages:
    430
    Likes Received:
    143
    Cứ tưởng vnav chỉ gặp thợ sửa đài đóm thôi ai dè cũng có thợ sửa điều hòa ngon quá.
    Theo em điều hòa cũng nên coi là một phần của bộ đồ nghe được...như đài nhà em toàn bóng đèn mùa hè ngồi nghe mà không có máy lạnh chắc mồ hôi ra giống luyện Yoga. Mà có máy lạnh rồi nhưng máy kêu to thì cũng không nghe hay được.
     
  24. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    372
    Likes Received:
    198
    Location:
    Hanoi
    Em xin báo cáo kết quả vụ sửa điều hòa :
    Ngày 3 tháng 5 thợ của Điện Lạnh Đông Đô (quảng cáo đề là Điện Lạnh Bách Khoa, khi mới gặp đưa card lại là Đông Đô ? và nói là chi nhánh của BK) mang mạch đến lắp và kết quả là vẫn như cũ. Thợ đến lắp nói là lỗi tại quạt nhưng em không đồng ý để họ sửa tiếp vì thấy mất tin tưởng. Ngay sau đó em có đi uống nước cùng với một bác VNAV, sau khi liên hệ với một bác VNAV khác em đã có số của một thợ rất được các bác ấy tín nhiệm. Bận quá nên đến tận đầu tuần trước em mới gọi cậu thợ ấy đến và sơ bộ cậu kết luận khá giống bác huyhoanghp96. Chiều nay, sau một hồi kiểm tra chạy thử rất cẩn thận, kết luận quạt hỏng, thay quạt chạy thử hơn tiếng đồng hồ không bị bệnh cũ tái phát.

    Cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn, giúp đỡ
     
  25. huyhoanghp96

    huyhoanghp96 Advanced Member

    Joined:
    7/7/11
    Messages:
    3.818
    Likes Received:
    8
    Location:
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hihi vậy là lỗi do quạt ạ ,vậy chắc máy của chú quạt được điều khiển qua triac ,chính xác là lỗi do cảm biến đo tốc độ ạ, nếu quạt hỏng thì sẽ không có gió ,cảm biến hỏng thì sẽ báo sai tốc độ về vđk => ngắt , loại cảm biến này không có bán trên thị trường , nên người thợ chỉ còn cách thay cả quạt ( vì họ không bán lẻ ). Chúc mừng chú đã sửa được điều hòa , và gặp được anh thợ giỏi chuyên môn ạ ( anh sửa được bệnh này là anh chắc kĩ thuật lắm đó ạ :D ).
    P/s: Các bác khi gọi thợ sửa điều hòa thì nên gọi thợ đã hoặc đang làm việc trong xưởng điều hòa là tốt nhất ạ , hoặc là những người biết nhiều về kĩ thuật ạ :D
     

Share This Page

Loading...