Chào các bác, hiện e đang xây nhà, dự định làm 1 phòng nghe tầm 20m2, khổ nỗi có đường dây điện 6Kv (nghe nói vậy) chạy qua mái nhà ( phía dưới là phòng nghe nhạc, dự định làm mái tôn mát), cách khoảng ~~2m. Em dự định làm mái tôn, phía dưới là lớp bông thủy tinh cách nhiệt một mặt tráng lớp nhôm mỏng để bảo ôn, chống nóng cho phòng nghe, dưới đó mới là trần gỗ. Điều e băn khoăn nhất là liệu đường dây điện hạ thế 6Kv đó có ảnh hưởng đến mấy món loa đài của e ko? mức độ ảnh hưởng ra sao, cách khắc phục thế nào? Mong các bác nhiệt tình ủng hộ, thời gian cũng gấp lắm rồi, nếu ảnh hưởng nặng quá có khi e phải tính nước chuyển phòng khác (khó bố trí hơn)
Thực ra thì không ảnh hưởng nhiều đến nhiễu đâu bác ạ. Nhưng về an toàn điện thì có đấy. Nối đất khung mái tôn là tối ưu nhất bác ạ. 6kV mà ai bảo hạ thế thì lạ thật. Không biết có phải mấy ông nghành điện nói vậy không nữa.
Điện đóm e cũng không rành lắm, hôm ông thầy địa lý mang mấy món đồ nghề đến đo đạc e thấy cái kim là bàn của ông ấy cứ xoay lung tung, ông ấy phán điện đóm nhà cậu nhiễu quá đo ko chuẩn
Bác nên kiểm tra kỹ, theo như bác nói thì đương điện này là trung thế và như vậy là phải đảm bảo hành lang an toàn điện. Mức điện áp này (nếu đúng 6KV - nên hỏi lại điện lực) thì khoảng cách 2m là chấp nhận được nhưng dù sao cũng phải cẩn thận trong những trường hợp dựng cây phơi đồ hay sửa chữa trên mái nhà ...
e nghĩ khoảng cách 2 m là thoải mái cho 6kv,ở cty e như thế là dc gần 21kv đấy ạ :mrgreen: ,nhưng bác phải tiếp địa cho toàn bộ phần mái tôn của bác nhé @CafeBlue:cái la bàn đó mà đo dc mới là lạ :mrgreen:
Cây la bàn xoay lung tung như vậy có khả năng khu vực ông ấy đứng bị ảnh hưởng của trường điện từ (do đường dây 6KV gây ra)
Tiêu chuẩn chiều rộng hành lang an toàn điện cho đường dây dưới 35kV là 2m . Khoảng các từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn gần nhất khi dây ở trạng thái tĩnh không được nhỏ hơn 3m đối với đường dây dưới 35kV
Phương án tối ưu là không làm phòng nghe đó nữa, việc này rất nguy hiểm có thể nói bắt đầu ngay từ việc xây dựng ... thôi không viết tiếp nữa đâu !!!
Đó là tiêu chuẩn hành lang an toàn điện.Mái nhà cách dây 2m mà bác dám trèo lên là vi phạm hành lang an toàn điện rồi :lol:
Híc, nghĩ tới cái vụ đường dây điện chạy ngang mái nhà là em hổng ủng hộ bác được rồi, lỡ ..... có chuyện gì xảy ra trong lúc thi công lẫn lúc ngồi nghe nhạc làm em ớn lạnh xương sống. Cho em xin can ý định này của bác chủ :roll: :mrgreen: Mong rằng bác chủ lưu tâm Thân
22Kv nè! có sao đâu? :lol: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/3778 ... o-the.html Cái này thì em chịu. khg lý giải được! :lol:
Bạn ơi! 6kv là điện trung thể rồi máy tôn nếu lớn khoảng 40m 2 nằm cách đường dây này 2 m là quá nguy hiểm. nếu ngày mưa lớn, bạn sẽ cảm thấy tiếng ù ù do hiệu ứng paraday tạo ra. mình không rành chuyện ảnh hưởng tới dàn âm thanh nhưng ảnh hưởng tới độ an toàn nhà bạn thì có đấy. Qui định nhà nước thì hành lang an tàon điện phải trên 5-10m nếu điện trung thế. vài lời mạo muội