Đó là bác căn cứ và coi như vậy là đủ! Em google mỏi mắt mà không ra thông tin hãng hoặc vật liệu dây
Bác có đk đóng cọc xg đất là tốt rồi, đóng đc nhiều cọc cách nhau thì càng tốt ko đc thì bác đóng 2 cọc (cách nhau từ 3m trở lên) chạy 2 dây nối đất riêng, 1 xả mass cho BACL, 1 vào Ổ tổng dàn (lưu ý Ổ tổng chỉ lấy dây L/N từ BACL thôi vì có dây nối đất riêng rồi), về GroundBox e ko rành nên ko rõ tác dụng tới đâu!
Công phu quá Bác. Cách từ 3m trở lên chả mấy ai làm được. Em đóng mỗi 1 cọc sâu 2,4 thấy ok rồi, đỡ rắc rối
Cọc tiếp đất mà phải cách nhau 3m chi cho rắc rối. Chẳng lẽ cọc này cách xa cọc kia hơn 3m thì trở kháng mới đạt? ??
Dạ. Chắc bác đó nói khoản cách giữa 2 cọc là 3m thì khả năng tiếp địa sẽ hiệu quả và tốt hơn . E nghĩ vậy.
Các yếu tố chính liên quan đến trở kháng của tiếp địa: Vật liệu chế tạo cọc, diện tích tiếp xúc cọc với đất, độ ẩm của đất, độ chặt của đất, nên phương án cải thiện trở kháng là dùng vật liệu dẫn điện tốt, tăng kích thước hoặc số lượng cọc, về khoảng cách cọc thì theo điều kiện thực tế cho phép còn khi đã đóng nhiều cọc thì bắt buộc phải liên kết với nhau mới giảm trở kháng được, nếu để độc lập thì 2 hay nhiều cọc cũng như 1 cọc thôi
Tiệm điện có bán sẵn cọc tiếp địa chiều dài 2,4 đóng hết xuống đất để cái đầu lú lên tí xíu. Nên khoang cái lỗ xuyên qua thân phía trên đỉnh để xỏ dây cho tiện. siêng thì đóng 2-3 cọc gần nhau rồi nối dây với nhau các cọc này, dây chung giữa các cọc nối vào thiết bị. Vậy là vi vu rồi