    Da ko bác ah. Nếu ups của bác có bacl ngõ vào hoặc ra thì xài ba tự ngẫu sẽ ko bị giật, còn ko bác phải tiếp đất cho hệ thống của bác ah
     
  2. caoductho

    caoductho Advanced Member

    Joined:
    18/8/14
    Messages:
    97
    Likes Received:
    45
    sorry nhầm đã rep
     
    Last edited: 20/3/23
  3. ukno1

    ukno1 Approved Member

    Joined:
    21/10/12
    Messages:
    7
    Likes Received:
    24
    Cục này e dùng 1 thời gian và công nhận nó kêu khó chịu thật sự đấy. Sau em bỏ hết cắm điện tường nghe k thấy khác.. chắc do tai trâu
     
    drhuy81 likes this.
  4. caoductho

    caoductho Advanced Member

    Joined:
    18/8/14
    Messages:
    97
    Likes Received:
    45
    no chi thich hop cho ae xai nhung thiet bi dien tu can do on dinh ve tan so/dien ap thoi ah no giup tranh nhieu va truot tan truot ap tren he thong dien thoi ah
     
  5. drhuy81

    drhuy81 Advanced Member

    Joined:
    1/7/15
    Messages:
    355
    Likes Received:
    323
    Location:
    Đồng Văn - Hà Nam
    Chào bác.
    - Hôm rồi có chú em đem qua nhà cho em mượn và test một chiếc UPS online 2KVA vertiv. Kết quả sự cải thiện âm thanh thật sự đáng ngạc nhiên.
    - Vấn đề tồn tại và nhược điểm của nó vẫn là tiếng quạt gió làm mát.
    - Em đã xử lý can thiệp để làm chậm tốc độ quay của 2 chiếc quạt thổi và hút gió của UPS bằng cách dùng 2 con trở mỗi con trị số 50 "ôm" đấu nối tiếp và mỗi chiếc quạt, kết quả là độ ồn cải thiện đáng kể có thể để UPS trong phòng nghe.
    - Đối với những chiếc quạt chạy lâu bị rơ tạo tiếng ồn thì tìm mua cái tương tự về kích thước và điện áp về thay thế và đấu thêm điện trở nối tiếp để giảm tiếng ồn cho nó.
    - Bác có thể thay trở cố định bằng biến trở loại 200 OHM câu dây nối ra ngoài để điều chính tốc độ quạt theo ý muốn, chậm nhất co thể nhưng vẫn bảo đảm nhiệt độ làm việc của UPS ko quá nóng.
     
    Dat long likes this.
  6. f14

    f14 Approved Member

    Joined:
    27/8/23
    Messages:
    6
    Likes Received:
    2
    em có con ac source 4.5kva ( nguyên lí spwm tương tự ups online nhưng điện áp ra có độ sạch cao hơn và cho phép chỉnh điện áp tần số ) vấn đề của nó là hàng trong phòng lab nên quạt rất là ồn thay quạt êm thì ko đảm bảo tản nhiệt tốt nên chỉ có để ngoài phòng làm nguồn tổng thôi
     