Em đang sửa lại nhà nên chạy lại hệ thống điện đài, theo thiết kế thì nhà Thầu sử dụng dây điện nguồn chính (nối từ đồng hồ điện) là dây CADIVI 6mm2 / dây dẫn đến các ổ cắm tiết diện là 2.5mm2 . Nhà em chỉ dùng 2 máy lạnh 1KW; đèn chiếu sáng thông thường,... Em cảm thấy với loại dây này tiết diện hơi nhỏ và chất lượng không biết có ổn để xài cho thiết bị Nghe nhìn không? nhờ các Bác chỉ giáo nên dùng dây loại nào? Cảm ơn các Bác!
Với nhu cầu hiện tại là dư rồi bác. Tuy nhiên cần tính trước cho tương lai vì điện nếu âm tường rồi khó đổi dây. Từ đồng hồ điện nên tách ra các đường riêng cho 1.) máy lạnh/máy nước nóng lạnh/máy giặt: tính trước cho tương lai 2ML, 2MNN, 1 MG hoạt động đồng thời 2.) hệ thống chiếu sáng và tb gia dụng khác 3.) đường riêng cho dàn máy chứ không phải chỉ dây 2.5mm2 rồi tới đâu rẽ nhánh tới đó là không xong. Sau này không tải nổi ML+MNN đồng thời đâu.
Cảm ơn Bác "Mặt Trời Bé Con"! Em sẽ cho điều chỉnh lại các đường riêng như trên để chống nhiểu!. Vì thiết kế hiện tại đi một đường chính sau đó tẻ ra ở từng tầng là dây nhỏ hơn một tý chứ không tách riêng cho dàn máy.