Các bác giúp em cách đấu Mass cho biến thế cách ly

Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by cưong1979, 29/1/10.

  1. cưong1979

    cưong1979 Approved Member

    Joined:
    17/10/08
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Các bác cho em hỏi chút ah ! Em mua được cục Biến thế cách ly ưng ý lắm . Nhưng cái khó của em hiện tại là chẳng biết nối mass cho cục biến thế cách ly vào đâu bây giờ ..... Em đang ở khu nhà chung cư . Em đề xuất mấy phương án các bác giúp em :
    1) Nối với đường chống sét của khu nhà cao tầng
    2) Nối thẳng vào ống nước ( ống kẽm )
    Các bác có phương án nào giúp em với .
     
    Tags:
  2. freeman1

    freeman1 Advanced Member

    Joined:
    10/9/09
    Messages:
    1.711
    Likes Received:
    232
    Location:
    Hà Nội
    Theo em thì phương án 2 an toàn hơn bác ạ.
     
  3. GMR

    GMR Advanced Member

    Joined:
    9/9/09
    Messages:
    359
    Likes Received:
    1
    Bác mà dùng phương án 1 là Xẹt luôn khi có sét đó :)
     
  4. Detective

    Detective Advanced Member

    Joined:
    11/1/08
    Messages:
    158
    Likes Received:
    8
    em cũng ở chung cư và mới làm theo phương án 2 :D
    bác ở đâu và mua biến áp ở đâu thế ah ? biết đâu gần nhà cũng nên :)
     
  5. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    358
    =====

    Phương án 1: Thì khủng kkiếp quá ( Quá nguy hiểm) Mưa mà có sét thì đi tất cả gồm cả người luôn :shock: .
    Phương án 2: An toàn cho dàn máy nhưng mau thủng ống nước vì ăn mòn điện hóa.
     
  6. vantuan8485

    vantuan8485 Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    402
    Likes Received:
    0
    ko sao nếu dùng terminal thich hợp và vị trí thích hợp!
     
  7. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Trong 2 cách này chẳng có cách nào là An toàn cả ! Mục đích của bác chủ muốn nối Masss có phải là giảm nhiễu hay chống giật ko ?

    Khi nối mass cho thiết bị thì diện trở tiếp đất tối thiểu phải từ 4 Ohm trở xuống để đảm bảo dòng điện qua người nhỏ hơn hoặc = 30mA. Nếu nối mass bậy kiểu đó giả sử xuất hiện dòng rò từ biến áp cách ly dẫn vào đường ống nước mà trong nhà ko có trang bị cầu dao chống giật ( dòng rò ) thì có ngày...! :( Còn nếu có thì coi chừng ...ông hàng xóm bị ! :D

    Tốt nhất nên làm cọc tiếp địa riêng ! Ko dính dáng đến những gì khác và phải đảm bảo thông số! Như vậy mới là An toàn :D !
     
  8. vantuan8485

    vantuan8485 Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    402
    Likes Received:
    0
    Ống nước nối đường ống nước nhà máy vô tư bác ạ!Re khá tốt! còn bác muốn vậy thì dùng cọc tiếp địa, bare cable, GV cable làm một hệ thống tiếp địa an toàn cho riêng mình đi! Công ty mình co làm cai nay nữa đó! mà tiền thì :twisted:
    ELCB 2p - 30mA - 20A chừng 100k thôi! bạn chọn cái nào?
     
  9. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Ko cần phải to tát đến vậy ! Có thể làm cọc tiếp địa giản đơn đóng trực tiếp xuống ( lựa chỗ đất ẩm ) sâu khoảng 2m tuy chưa đảm bảo thông số nhưng vẫn chấp nhận. Còn Cái ELCB-30mA-20A/ 100k mà bác gới thiệu thì đến" Bố em " cũng chẳng dám mua ! Có khi điện giật chết tươi mà...CB chẳng chịu nhảy ! Thú thật những gì thuộc về An toàn em ko chơi cái rẽ tiền ! :D
     
  10. vantuan8485

    vantuan8485 Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    402
    Likes Received:
    0
    Bác yêu cầu 4OHM mà? vậy là đủ 4OHM hả bác? e thì ko bt nhiều lắm nhưng em quản lý xây dựng công trình điện chỉ tiếp địa chống sét thôi ma phải it nhất là 3 cọc 2.4m thêm dây đồng trần 70mm nhưng chắc 10 nơi có 5 nơi đạt thôi! giả sử như Vina Halla o KCN Mỹ Xuân xây dựng năm ngoái phải khoan giếng sâu cả chục m mới đạt! hồi ở DOOSAN VINA ngoài Dung Quất cũng vậy nối 2 cọc lại mà nhiều chỗ 3 cọc vẫn không đạt! gần sát biển đó bác ạ! chưa kể phải thêm phụ gia bác ạ! mà yêu cầu có 8ohm thôi!
    Em không tranh cãi nhiều nhưng ELCB thì bác khảo sát giá ngoài thị trường coi! chừng 300K(nhớ tính chiết khấu nha bác) là của hãng có danh tiếng rồi như LS chẳn hạn cõ 100k thôi! còn có an toàn hay ko thì mình không biết đồ điện tử mà nhưng các tiêu chuẩn xây dựng điều cho phép bác ạ! một phần là do mình dùng thôi! còn rẻ hay mác tùy vào túi tiền bác ạ! Em thì vẫn dùng rẻ khi mua về test lại trước khi lắp, và lâu lâu test ktra nó thôi!
    Em noi có gì ko đúng bác đừng giận!
     
  11. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Tôi ko có thời gian để mà giận ai ! Ở đây khi nói về vấn đề An toàn điện tức là phải đầy đủ các thông số như yêu cầu ! Ví dụ như là 4 Ohm chẳng hạn ! Đó là quy định! Ko phải là do tôi yêu cầu ! Bác cần nhớ rõ cho điều đó ! Tuy nhiên vì điều kiện của bác chủ là hơi khó cho việc thi công đúng theo thông số nên yêu cầu ko đặt cao quá như là phải đạt được 4 Ohm ! Giải pháp đóng cọc tiếp địa tạm chỉ là giải pháp tạm chấp nhận ở một mức độ nào đó ! ( Như là băng mối nối dây điện: bằng băng keo điện là theo yêu cầu nhưng có người chỉ cần.. lấy bao nylon buộc tạm, thậm chí có nhười còn ko cần nữa kia )! Nhưng bắt buộc là phải tách rời tiếp địa chứ ko mượn hoặc bắt nhờ một hệ thống khác đang dùng chung như là bắt vào ống nước ! Nếu là người hiểu biết kỹ thuật điện thì sai nguyên tắc và vi phạm lỗi kỹ thuật nặng nề!

    Còn ba cái ELCB LS/100k của bác thú thật là tôi ko hoàn toàn tin cậy một chút nào ! Thậm chí ba loại hàng nhái Panasonic, Mitsubishi tràn lan 200K - 300k tôi cũng ko tin. Lý do giản đơn là mạch chống giật ko hiệu quả. Thậm chí nút Test bấm vào vẫn nhảy nhưng họ đã đấu nối theo kiểu ngắn mạch chứ ko dùng cuộn dây đo dòng I_in, I_out rồi khuyêc đại tín hiệu dòng điện lên. Đã từng có người vì chủ quan bắt cái ELCB LS này trong nhà nên thiếu cẩn thận bị điện giật suýt chết mà CB chẳng hề nhảy !

    Bác ko tin mời bác ghé qua tôi ! Tôi sẽ bắt cho bác.. thử giật bằng cái chính cái ELCB này ! Bấm thử nút Test trước cho Bác yên tâm ! Sau đó tôi sẽ máng dây điện vào người Bác và...bật CB ! Lúc đó bác ..biết liền à !

    P/S : Nếu muốn thử bác dặn dò vợ con cẩn thận trước nhé !
     
  12. Detective

    Detective Advanced Member

    Joined:
    11/1/08
    Messages:
    158
    Likes Received:
    8
    các bác tư vấn rồi cãi nhau mà ko chú ý chủ topic đang ở chung cư tầng cao :idea: :idea: :idea:
    còn ở nền đất thì đã có topic bàn kỹ rồi mà
     
  13. cưong1979

    cưong1979 Approved Member

    Joined:
    17/10/08
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Xin các bác bớt giận :D
    Em đang chăn trở quá mua Biến thế cách ly về chưa dùng được ngày nào . Bác nào có phương án khác giúp em !
     
  14. cưong1979

    cưong1979 Approved Member

    Joined:
    17/10/08
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Hi bác donjuanthoinay !
    Mục đích của em là để chống giật bác ạh . Vì nhà em có nhiều cháu nhỏ . Em đang dùng Amply đèn nên không được yên tâm . Cứ chăn trở mãi chẳng biết phải làm sao
     
  15. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Vậy thì giải pháp đơn giản, phù hợp với điều kiện chổ ở của bác nếu ko có dây tiếp đất thì nên mua một cầu dao chống giật ( ELCB hoặc RCCB ). Nên mua loại tốt,thương hiệu uy tín để có độ tin cậy cao. Tuy nhiên ko có gì là an toàn tuyệt đối cả ! Tốt nhất là làm thêm CB cấp nguồn riêng cho dàn máy để tiện bật/tắt những khi bác vắng nhà và ko nên cho các cháu lại gần, tiếp xúc với các nơi có điện. Chào bác !
     
  16. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    552
    Location:
    Saigon
    BACL là đã chống giật rồi mà bác Đông Gioăng? (trừ trường hợp cùng sờ vào 2 dây!)
    Nối mass cho BACL, bác không sợ nhiễu từ ground chạy ngược vào BACL của bác àh? :D
     
  17. pktuong

    pktuong Advanced Member

    Joined:
    12/2/06
    Messages:
    2.044
    Likes Received:
    20
    Như bác Zoro đã nói: BACL đã giúp chống bị điện giựt rồi.

    Em cũng đang dùng BACL có cọc mass nhưng cũng chưa nối đất (vì nhà chưa có) và cũng không thấy sao cả.

    Nếu nối đất chắc sẽ giúp lọc nhiễu tốt hơn (em đoán vậy chứ cũng không biết)

    Thường mấy cái BACL có cọc mass là loại tốt.

    Hay là bác đổi cho em đi. nhà em có cục BACL mà không có cọc mass, Bác khỏi phải lăn tăn nhé hehehe!

    Em đùa thôi chứ bác có cục BACL tốt nên yên tâm nhé. À. mà nói hiệu gì vậy? Nếu đuợc bác chụp hình đưa lên đây để anh em cùng chiêm ngưỡng.

    Chúc bác hài lòng.
     
  18. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Hehe, Bác Zoro chơi xấu nhe ! bắt giò em hả ! :lol: Theo em BACL thì là chống giật rồi nhưng đối với phần thứ cấp thôi bác. Còn phần sơ cấp do vẫn liên lạc với nguồn điện trong nhà nên vẫn..giật như thường nếu xảy ra rò rỉ ở phần này ( chạm vỏ ). Ko biết em nói vậy có đúng ko? Có gì bác sửa sai giúp nhé ! Còn việc giảm nhiễu nguồn thì vấn đề lại khác nên lúc đầu em cũng có hỏi bác chủ mục đích là để chống giật hay giảm nhiễu. :D

    Mong gặp bác mà ko gặp được ! :(
     
  19. vantuan8485

    vantuan8485 Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    402
    Likes Received:
    0
    Bác không thử coi dòng rò để trip có đúng với họ ghi không? bác dung một điện trở có giá trị tính toán sao cho dòng rò qua điện trở rồi nối xuống đất bằng dùng trip ghi trên nó coi nó trip ko? Lúc đó hãy phán quyết! Em tin rằng bác chưa bao giờ thử mà chỉ đoán thôi! đôi lúc rẻ mà vẫn hiệu quả!Bác nghi e là gì mà sao lại đem e ra làm vật thí nghiệm! Em đã từng mod lại cho nhó trip khi dòng rò là 5mA thôi! không biết cỡ này lắp vô nhà bác không kip giật nó có trip ko nữa :D ! Chống giật là chống giật chết người còn cái mà chống giật hoàn toàn e chưa từng biết! Còn bác nói họ chỉ làm chống giật giả chỉ để bảo vệ ngắn dòng thì bác sai rồi! Bác thử kiểm tra lại!
    Còn cái việc 4ohm thì theo tiêu chuẩn nào e cũng không bt! Tiêu chuẩn đưa ra có nhiều yếu tố khác liên quan theo bác ạ!
    Cảm ơn bác chỉ giáo nhiều chắc bác phải là cao thủ trong ngành điện rồi!
     
  20. audiofind

    audiofind Advanced Member

    Joined:
    14/4/08
    Messages:
    605
    Likes Received:
    1
    Theo em các cách trên chẳng cách nào an toàn cả vì :
    cách 1 : không bị điệt giật, nhưng bị sét đánh cháy thui.
    cách 2 : không biết đường ống nước ống kẽm của bác nó đi đâu và tới đâu thì hết kẽm, nếu rò điện thì không những nhà bác bị điệt giật, nhà khác cũng bị luôn...đại tang.
     
  21. thaivg

    thaivg Advanced Member

    Joined:
    21/3/10
    Messages:
    121
    Likes Received:
    13
    Ở chung cư thì quên hẳn cái nối đất đi! (Nhưng bạn kiểm tra lại hệ thống điện của tòa nhà đi, nhà mình cũng chung cư mà có dây nối đất đến tận ổ cắm đàng hoàng). Phương án tối ưu là làm con ELCB!
     
  22. viettruong

    viettruong Advanced Member

    Joined:
    19/5/06
    Messages:
    60
    Likes Received:
    0

    Đồng cảnh với chủ topic, Phương án tối ưu là làm con ELCB.
     
  23. TMC

    TMC Advanced Member

    Joined:
    17/3/10
    Messages:
    66
    Likes Received:
    1
    Em đồng tình với phương án bác làm con ELCB cho nhanh bác ạh ! Khỏi lăn tăn :lol:
     
  24. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    324
    Location:
    Nhị Hà.
    Nếu bác chỉ có 2 phương án trên thì bác nên làm theo cách 2.
     
  25. phuctx

    phuctx Advanced Member

    Joined:
    19/5/08
    Messages:
    777
    Likes Received:
    87
    Đúng ạ, bản thân BACL phải nối mass, phần tử thứ cấp ăn điện từ BACL mới chống giật.

     