Số là em lười học , nay lại vướng vào công thức , nên hoa hết mắt. Nhờ các bác giúp em với Cty em có 1 con máy phát điện ( mới mua luôn ) , nó ghi là 260/325 kW , 3 pha , 380v Giờ em muốn tìm CT để tính toán cỡ dây cáp dùng cho nó nối với tải ( em muốn tính đủ tải cho máy phát nhé ) , mong các bác giúp em với (rõ ràng dễ hiểu nhé các cụ ) Kính mong
Máy phát của Bác có dòng khoảng 500 Ampe. Bác có thể căn cứ vào mật độ dòng cho phép qua dây dẫn để chọn tiết diện dây Tùy theo tải thực tế hoặc theo thiết bị phát: Sday = I/A I : dòng danh định của máy phát hay tải thực tế (Đơn vị Tính = A) A: mật độ dòng cho phép đi qua dây dẫn/1mm2. Cái này tùy thuộc rất nhiều yếu tố. nhưng với ĐK ở Vn và cụ thể ở Cty Bác, bác chỉ nên căn cứ vào chiều dài dây dẫn, và chất lượng dây là oK rùi. Nếu bác chọn dây của các thương hiệu nổi tiếng, Công bố SX theo TCVN (tạm thế đã) thì có thể chọn A = 2,5-3A/mm2 Thân!
thanks bác nhiều , bác cho em luôn cái công thức tính ra A của máy với , em có bảng tra rồi , cứ tính ra dòng cung cấp của máy là em tra phát một ah
em đang muốn hỏi tính dòng cung cấp tối đa của con máy phát điện như trên bác à . Tiện thể có bác nào biết cách đấu lại đầu phát của máy từ 380v/3pha sang 220v/3pha kô ạ? nhân tiện tìm hiểu luôn :mrgreen:
I = 325k/380/1,732 Em thì cứ tính đơn giản: lấy P*1.5 :lol: Nếu máy phát của Bác đang đấu hình Y (star), bác chuyển wa đấu tam giác (Delta) sẽ có 220v 3 phase. Nguyên tắc là vậy. Để chi tiết, bác xem các tấm plater thông số của dynamo đều có hướng dẫn cụ tỉ. Thân!
thật ra em cũng mù mò về cái khoản này , nhưng cũng muốn tìm hiểu ( biết thêm cái gì tốt cái đó mà :mrgreen: ) , con máy phát của Cty em nó ra 3 pha 380v , 4 dây , mỗi pha từ đầu phát ra là 4 dây , mass ra 3 dây . Kô biết bên trong đó quấn dây thế nào
Nếu mỗi phase ra 4 dây, Vậy có thể nó là 380/660V. Nhưng phần lớn là 220/380V. Khi đấu nối mấy cái này phải xem trực tiếp hướng dẫn, ký hiệu đầu dây mới phán được ợh! Tránh hậu họa về sau! :lol: Thôi, cái này khg nên rị mọ cụ ạh! :lol:
Cách tính dòng có thể dựa trên các công thức đơn giản trên mà. Thường tài liệu đi kèm mấy cái Generator này có nói rất rõ về sơ đồ đấu dây và dòng tải tối đa. Chịu khó mần đi cụ.
Rõ khổ cho nhà bác, ai lại đi làm thía Nếu là Hàng công ty thì đánh 1 con công văn sang phòng kỹ thuật yêu cầu đề xuất phương án đấu nối và hòa mạng máy phát điện (có vật tư và khái toán kèm theo) là xong. Vừa ko phải chịu trách nhiệm vừa có số liệu tính toán sẵn vừa được đi mua vật tư>> tiện thể có khứa mời thì xơi luôn ... hic hic tiện cả 3 đường. Nếu chúng nó báo số lượng nhiều quá không mua sắm trực tiếp được thì lập dự án , gọi tư vấn vào kiểu gì chẳng xong?
Nếu Mua dây & cáp điện, Lúc ấy nhớ gọi em nhá! Để e Kiếm cái DAC. :lol: Em lại quả bác chủ cặp dây loa gấu! :lol: :lol:
Bác Reular ơi, em nghĩ là P=1,73*U*I*cosphi nếu MPD có cosphi =0,8 thì: I= 325/1.73/0.38/0,8= 617,9(A) Kính.
Bác nghĩ đúng ạh! Nhưng em thấy bác chủ khai luôn là 325 KWatts nen em cứ xem cos phi là 1. :mrgreen: :mrgreen: Hơn nữa, làm thực tế thì ước lượg gần đúng sau đó nhân thêm HS an tòn vô nữa cho nhanh. Mọi tính tóan chi tiết và chính xác tuyệt đối chỉ để dành cho dự ớn lớn hay các nhà thiết kế trên giấy rồi chuyển qua thi công tôi!
Kính.[/quote] Bác nghĩ đúng ạh! Nhưng em thấy bác chủ khai luôn là 325 KWatts nen em cứ xem cos phi là 1. :mrgreen: :mrgreen: Hơn nữa, làm thực tế thì ước lượg gần đúng sau đó nhân thêm HS an tòn vô nữa cho nhanh. Mọi tính tóan chi tiết và chính xác tuyệt đối chỉ để dành cho dự ớn lớn hay các nhà thiết kế trên giấy rồi chuyển qua thi công tôi![/quote] Làm thế thì có mà họ đập chết Dù là cho biết S hay P thì cũng đều suy ra được thôi Bác ạ Vì : cosphi= P/S 500A và 618A thì khác nhau nhiều lắm chứ ạ, cả một vấn đề đó bác, vì còn liên quan đến hầu bao nữa Để kinh tế bác chủ thớt có thể dùng cáp đơn: Em chỉ tính toán để bác tham khảo thôi ạ Cu/XLPE/PVC 4*2*(1C*95sqmm)+1x120sqmm(E) là rẻ nhất đấy ạ. Nhưng cũng còn phụ thuộc vào chiều dài của cáp nữa nhé. Thân
Bác ui! Em lại cứ tưởng Watt là công suất hiệu dụg rùi thì em quan tâm đến cos phi của máy phát làm giề nữa ợh?
Thì bác cứ công thức P=1,73 x U x I x Cosphi mà làm thôi chứ, hà cớ gì bác lại bỏ em cosphi đi, tội nghiệp em nó
thì mình tính cho chuẩn , mua vừa đủ , tiết kiệm bao nhiêu thì tốt cho .............túi của em bấy nhiêu :lol: :mrgreen: