Nắn điện xoay chiều sang một chiều.

Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by DoMinhDuc, 11/5/10.

  1. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Các bác ơi cho em hỏi theo sơ đồ như sau ạ:
    - Hai bộ nạp cùng nạp cho ắc quy và cùng cấp cho tải, vậy có sao không ạ ?
    - Nếu cắt một bộ nạp 1 đi (cắt phía xoay chiều, bộ nắn của nó ngâm điện 1 chiều từ bộ nạp 2) thì có gây hỏng bộ nạp 1 không ạ ?
    - Nếu đấu thêm một ắc quy mới nữa song song với ắc quy đã có (điện áp bộ mới thấp hơn bộ cũ khoảng 5%) trong thời gian khoảng 2 phút, vậy có ảnh hưởng nhiều không ạ ?
    Đây là vấn đề em sẽ phải giải quyết (em hỏi để làm, không phải em hỏi để biết ạ).
    Kính nhờ các bác giúp em với.
    Em cảm ơn ạ.
     
    Tags:
  2. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36

    Bác nạp không được vì em thấy bác vẽ nhầm cầu diode ạ. :lol:

    Bác vẽ lại đúng rồi thì:

    - 2 Bộ nạp cho 1 Acquy thì không bị gì cả chỉ có thể hỏng nhanh acquy nếu dòng nạp lớn quá,trường hợp vừa đủ dòng thì không có vấn đề gì.

    -Cắt AC của 1 bộ nạp thì không bị gì cả chỉ thiếu dòng nạp nên sẽ nap lâu thôi,không có hỏng hóc nào xảy ra.

    -Nếu bác đấu 1 acquy khác có điện thế thấp hơn 5% so với ắc quy có sẳn thì acquy đang có điện thế cao hơn sẽ đóng vai trò là 1 bộ nạp nữa,nó sẽ chia sẻ bới điện áp nó đang có cho acquy còn lại.
    :roll:
     
  3. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Hỳ. Đúng là nhầm sơ đồ cầu (em đã edit)
    Em phải tự lắp 2 tủ nạp cho 2 hệ thống ắc quy. Tủ nạp là loại 3 pha 80A, chỉnh lưu có điều khiển, Ắc quy 220V 200Ah (hai bộ lệch nhau điện áp khoảng 5%)
    Các bác chốt hạ cho câu hỏi của em với nhé.
    Em cảm ơn ạ.
     
  4. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    À.
    Một dữ liệu nữa em muốn đưa thêm là hai tủ nạp kia không cùng hãng SX ạ.
    Một tủ điều chỉnh dòng nạp bằng Digital, một tủ điều chỉnh bằng triết áp.
     
  5. freeman1

    freeman1 Advanced Member

    Joined:
    10/9/09
    Messages:
    1.711
    Likes Received:
    232
    Location:
    Hà Nội
    Acu1-220v/200ah
    Acu2 thấp hơn 5% ~209V
    Nếu đấu thêm Acu 12V/200ah
    Acu2~209+12=221V gần bàng Acu1 :D
    Tại sao Bác ko đấu thêm 1 Acu 12V/200ah hoặc 2 acu 12V/100ah vào Acu2 thì lúc đó sự chênh lẹch điện áp là rất nhỏ, đỡ phải đau đầu :D
     
  6. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Em xin hỏi Bác: Mục đích đấu như vậy (2 máy nạp) để làm gì ạh? Accu của bác dùng trng hệ thống gì ạh?
     
  7. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Thú thật với các bác.
    Ắc quy của bọn em phục vụ cho thao tác và rơle bảo vệ trạm điện 110kV.
    Em làm nghề vận hành trạm điện 110kV (là công nhân trực trạm điện)
    Cấp trên giao bọn em (công nhân trạm) tự lập phương án đấu nối và vận hành.
    Việc của em là lắp thêm 1 bộ ACCU mới nữa vào để có phương thức vận hành tối ưu, linh hoạt.
    Bản thân trạm em đã có 2 máy nạp rồi, đang sử dụng 1 máy, 1 máy dự phòng.
    Vậy nhờ các bác phân tích giúp em ạ.
    Sáng mai (ngày 12/05/2010) là bọn em bắt đầu tiến hành công việc rồi.
    Các bác giúp em nha.
    @Freeman1: Họ chỉ cấp cho bọn em số lượng bình như vậy thôi ạ.
     
  8. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Ko đấu //đc đâu bác ơi vì các tủ nạp này có chế độ theo dõi kiểm soát dòng nạp rất chặt chẽ, bác đấu thế nó báo lỗi ngay. Sao bác ko sử dụng chuyển mạch đóng thằng này, ngắt thằng kia ?
     
  9. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Em cũng nghĩ đến phương án như bác rồi. Nhưng nó vận hành hơi phức tạp.
    Bậy giờ em có một phương án khác nên chỉ cần hỏi các bác là: Hai hệ thống ACCU khác nhau như vậy (1 cũ, 1 mới) mà đấu song song với nhau có sao không ạ?
    Tất nhiên nó sẽ có dòng không cân bằng chảy từ hệ thống ACCU này sang hệ thống ACCU kia nhưng em chưa biết dòng ấy có lớn lắm không.
    Báo cáo các bác, việc này mà làm là phải ăn ngay, nếu xảy ra chuyện gì thì nguy ạ.
     
  10. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Đây bác ơi.
     
  11. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Em cảm ơn các bác ạ :D :D
     