Các bác cho em hỏi .ở Hà nội chỗ nào bán cọc sắt mạ đồng và dây đồng dẫn tiếp địa ạ ? em đang có dự án làm đường dây tiếp mát cho hệ thống của em . thanks ! các bác đã quan tâm
Trên Nguyễn Thái Học có bán đấy nhưng là loại chất lượng thấp mà đắt hơn giá trị thực. Nó chỉ có ống đồng làm vỏ còn bên trong vẫn là lõi thép. Theo tôi, nếu bác có điều kiện thì nên mua cọc đồng có bán trên Hàng Đồng về chế thêm đầu nhọn cho dễ đóng xuống đất; hoặc rẻ hơn chút mà vẫn cực an toàn thì mua đồng tấm (50x50) về chôn sâu độ 1.5m là ổn rồi.
Các bác ở chung cư đã thử lấy mass từ sợi cáp của SCTV hay HTV chưa? giải pháp khả thi đấy. tốt hơn câu từ cửa sổ hay móc từ cột beton
Trời ạ, em xin các bác. Ai lại đi đục cột bê tông ra mà câu mát. Không kéo ảnh hưởng đến kết cấu của nhà nó "xập cho một phát á " . Cũng không kinh thế nhưng mà các các bác không được đục cột nhà đâu nhá. Tiếp đất chỉ là biện pháp phòng ngừa chạm dây trong thiết bị mà thôi. Các bác đừng táy máy khi cắm điện là được. Em làm việc ở nhà máy thì hệ thống tiếp địa và chống sét là riêng biệt ( nguyên lý vẫn như nhau - dây cáp đồng nối xuống cọc đồng đóng sâu xuống đất) mỗi năm trước mùa mưa đi đo điện trở ( nếu làm đàng hoàng thường điện trở rất nhỏ <1 ohm- phải dùng máy chuyên dụng để đo - nếu theo yêu cầu VN các bác chỉ cần cắm thanh thép xuống đất cũng đủ 10 ohm rùi) Ờ nhà thì em dùng chung hệ thống chống sét và tiếp địa (Khi không nghe máy thì em cúp CB - cách ly máy ra khỏi hệ thống điện) --> Mục đích tiết kiệm và xác suất sét đánh trong khu dân cư là thấp. Vài dòng cùng chia sẻ.
Re: Chính xác là dùng năng lượng hạt nổ để hàn bác à! Không liên quan lắm đến Cops nếu dùng đúng bác nhỉ
Cái này nhiều bác bàn rồi mà bác trong đó có ông giết sơ. nếu nhà không có tiếp địa do không thể làm được thì dùng tạm như vậy cũng được nhưng em e rằng sác xuất xảy ra sự cố điện đối với dàn máy là tương đối cao. Tuyệt đại đa số cable truyền hình đều nằm trên mạng nhện cùng vô số loại dây khác không loại trừ dây điện. Hơn nữa, các cột điện lại nằm rất cao dễ hứng sét cho dù có chống sét thì nguy cơ sét lan toả theo các mạch tiếp địa vẫn có
Nhất trí với bác, không nên đục cột nhà. Trong kết cấu bê tông một căn nhà, cột là chổ chịu toàn bộ tải trọng của căn nhà. Nếu không thể tạo tiếp đất thì sử dụng BA cách ly cũng tạm ổn.
Bác ra phố Hàng Cháo và Chợ Hòa Bình (Chợ Giời) mua vật tư, còn cách làm đây bác: Còn đúng ra làm tiếp đất cho thiết vị phải làm như sau: 1 - Vật tư - Mua 6 cái cọc: Ruột thép Ф16 trở lên vỏ bằng đồng (Bán rất sẵn ở Hàng Cháo, Đê La Thành hoặc Chợ giời...) - Than hoa (than củi):3 bao cỡ như bao xin măng trở lên (tùy vào quy mô) - Muối trắng: 3kg trở lên (tùy vào quy mô) - Dây đồng tiếp đất(để nối các cọc chôn ngầm) - Dây đồng tiếp đất (dùng để nối từ cọc chôn ngầm dưới đất lên thanh đồng tiếp đất) - Thanh đồng tiếp đất - Các loại ốc vít bằng đồng, ốc vít linh tinh khác ...... 2 - Tiến hành: - Đào hố : Rộng 1,5 x 1,5 sâu 2 m - Đóng 6 cọc đồng xuống cái hố đã đào (không đóng tịt xuống đất nhé, để "lòi" lên khoảng 50cm) - Dùng vít đã mua nối các 6 cọc tiếp đất lại với nhau bằng dây đồng tiếp đất (loại để nối các cọc chôn ngầm): Vít thật chặt vào các bác nhé. - Vít thật chặt một đầu sợ dây đồng tiếp đất vào hệ thống cọc đã chôn ngầm dưới đất (dây dùng để nối từ cọc chôn ngầm dưới đất lên thanh đồng tiếp đất) - Tiếp tục đóng cho 6 cây cọc tiếp đất xuống đến khi chỉ còn "lòi" lên khoảng 20 - 30 cm so với đáy hố. - Than hoa trộn đều với muối rồi đổ xuống cái hố chết tiệt kia (tại vì làm mệt quá cáu rồi đấy) - Lấy đồng hồ đo điện trở đất (Earth Tester) ra đây : Đo nào + Đồng hồ đo điện trở đất (Earth Tester) có 3 dây: * Dây thứ nhất đấu vào tổ đất đã làm như đã nói ở trên. * Dây thứ 2 (có sẵn cái cọc): cắm xa ít nhất 5m so với tổ đất đã làm ở trên. * Dây thứ 3 (có sẵn cái cọc): cắm xa ít nhất 5m so với đầu thứ 2 và tổ đất đã làm. (Tốt nhất là: tổ đất (đương nhiên là kèm theo dây thứ nhất), cọc dây thứ 2, cọc dây thứ 3: Cùng nằm trên một đường thẳng) + Kết quả đo từ 4 Ohm trở xuống là OK - Lấp đất lên cái hố cho phẳng phiu, đầm cẩn thận và đẹp vào các bác nhé! - Vít thanh đồng tiếp đất lên tường (tùy các bác muốn vít lên chỗ nào cũng được miễn là các bác thấy hợp nhẵn) - Vít chặt đầu còn lại của dây đồng tiếp đất (một đầu kia đã nối với tổ đất) vào thanh đồng tiếp đất. - Mát của các thiết bị bác đấu vào thanh đồng tiếp đất bằng các vít đồng đã mua ở trên.
Bác đi lượn ở khu vực đường Đê la Thành - Hà Nội các cửa hàng có bán nhiều cọc đồng, đồng lá, cáp đồng và các vật liệu thi công hệ thống tiếp đất.
Niagara Fall: kinh khủng khiếp đảm thế bác? :roll: đọc hướng dẫn mà em hoa cả mắt ù cả tai. :lol: :arrow: cách đơn giản hơn có đề cập ở trang 01, em mời bác tham khảo ạ :!:
Bác triển khai rất chi tiết, Rõ ràng. Nhưng bác ơi! hơi khó tìm cái earth tester nhỉ? Nhà em ngoài vợ và con em, có mỗi mình em vừa thiết kế, vừa thi công, chắc không dám hô to như trên ạh! :lol:
Bác cứ ới em, em vác máy tới mần liền chẳng cần cắm cọc que phụ gì ráo :lol: (rất hữu dụng cho các building không có chỗ cắm cọc phụ...) Thân.
Các bác mail cho ông này lấy bản vẽ và hướng dẫn thi công coi sao http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 38#p591038 Còn hàng này xịn lắm nhưng đắt lòi mắt http://rongbay.com/raovat-6035353/Cung- ... -GEM2.html @Niagara : hố 1,5m x 1,5m x 2,0m ở đất HN thì miệng hố sẽ thành 3,0m x 3,0m x 2,0m ~ 13m3 đất đấy bác nhá
Khoảng 11 khối hơn 1 tẹo chứ cụ Cai. :mrgreen: Nhà đang sạch sẽ mà đào cái hố này lên chắc bị đánh dập bơ luôn. :mrgreen:
Chà! giờ mới để ý. Mấy cái hố lớn này chỉ dành cho mấy công trình như Trạm anten của mấy bác viễn thông. Dân dụng hay trong CN thì chỉ cần đào 0,5m*0,5m*0,6m sau đó đóng cọc xuống lút cán, chừa lại cái đầu khấc để đấu dây lên là ok rồi! để em ước lượng xem: 1 xe tải đổ đất san lấp chỉ vào khoảng 8m3. Số lượng bác Thanhchi cho là 11m3! . Chắc phải huy động 1 Bang audio xuống đào nhỉ! :mrgreen:
Kính các bác, Em vừa phải khoan một cái giếng sâu 15m, nối 5 cọc 2,4m lại với nhau rồi cắm xuống, dây dẫn loại 35mm (không phải 3,5mm đâu nhá), chi phí hết 5,5tr. Lục tốn với vụ này quá các bác ạh. Sau khi lắp đặt mấy cậu thi công đo điện trở chỉ có 1 ohm, em thấy nghi ngờ quá, không biết đồng hồ đo có bị "độ" không?
em thấy các bác bệnh nặng quá rồi đấy, chẳng biết hệ thống âm thanh trên mấy con xe khủng như audi, benly, ..... có có nối mát như các bác làm ở đây không nữa
Bác nào nhà gần cái giếng khoan kiểu Unicef mà chạy ống kẽm (ko phải ống nhựa nhé) , câu được dây vào đấy thì tốt phải biết. Vì nó sâu có khi đến 50m.
Công nhận Bác nhimcon07 làm hệ thống mass kinh thật (hơi bị dư). Chỉ cần đóng 1 cọc 2,4m là tương đối rồi, thích tốt hơn thì đóng 2 cọc + Gel (hóa chất chôn với cọc)